fobus01
Добрый день всем специалистам!
Вопрос такой: частный дом, есть котельня где газовый котел, разрешается ли монтаж приточной установки там?
Специалисты по котлам говорят, что через неплотности соединения воздуховодов может попасть газ.
Рисунок прикладываю.
svtsar
СНиП 41-01-2003 7.9.1 Оборудование, кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха, не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1-В4.
svtsar
не то написал но снип почитайте
fobus01
Так вы пишите про склад, это дом! А приточка в котельной где есть котел и наш узел обвязки.
fobus01
Меня больше интересует безопастность дома, так как в помещении котельной есть датчики утечки газа.
Как на такие расположение приточной установки реагируют газовщики когда им на опломбировку сдают оборудование.
svtsar
даже транзитные воздуховоды обслуживаемые жилые помещения не допускается прокладывать через помещения категории Г у вас не зря вход в котельную отдельный